Board logo

标题: 求助格力3匹空调制热不好。 [打印本页]

作者: 北京牡丹    时间: 2011-12-31 10:34     标题: 求助格力3匹空调制热不好。

我给加的氟,制热压力15个,压缩机电流10A,外机工作时间长了就带霜了,带50平米的屋子只能升到13度吧,听住户讲新的时能升到23度,差了10度,手摸低压管是温的,自已感觉确实也不太好,请朋友们帮我看看是不是氟加的合适,感觉可能是多了吧,在此先谢了。
作者: 1294508736    时间: 2012-1-1 16:32

1# 北京牡丹 你是找到漏的啥,内机的辅助电加热工作没有?再补加点氟。电流是测的外机的电流吗?
作者: chunfa_123    时间: 2012-1-1 16:49

3P的制热电流小了,至少要13个以上电流(具体看铭标),加氟试试。
作者: huanggang291    时间: 2012-1-3 10:48

正常制热时的高压压力应在17 8个压力 氟少了 继续加氟。
作者: 水里的鱼    时间: 2012-1-4 21:25

正常制热时的高压压力应在17 8个压力 氟少了 继续加氟




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0