返回列表 回复 发帖
换掉传感器再试试
你可能是电压有问题?
压机没有工作,测一下压力就明白了
应该是高低压串气了。没有了压缩,电流自然会小。只要在有故障时测下压力便知真相。压力变大。
检查室温传感器不要靠到蒸发器上!
呵呵,科龙的机是市面最垃圾的机了!!我是搞怕了-----科龙售后,要么是新机漏F要么是制冷差要么是漏水《机本身的设计问题》NND,估计很快它可以倒闭了!!
如果是冷热两用空调。故障可能不在压缩机
确认电压电线是不是正常,有时加长管子也加了电线,有好多的安装工对电线不是很认真,造成接触不好压缩机不能正常运行而过热保护。也要看是不是外机通风不好,现在的房产开发商为了好看在空调外机位置家个格栅,但对空调散热是致命的。
压缩机没有转。
管路赌了,,,,
返回列表