请教修空调的师傅

师傅我们公司买了一台科龙1P机没用半个月 , 就出现不制冷  ,故障是不定时的出现 , 每次坏报修 师傅来都说没问题走了  ,  然后我就自己看空调出现故障时,  有什么不对劲,   《 看室内风机是转的 但不是冷风   到外机看风机也转  压缩机也响   摸高低压管等于常温  也没水珠   用表量压机电流只有0.9-1.2之间摆动》   然后我就把电拔掉  稍等插上  空调又一切正常    我想应该是压缩机问题    但到底压缩机是什么问题  我也不知道    又谁遇到这样的问题吗?谢谢
外机的电容先试吧
你确定压缩机已经工作而高低压管为常温?
压缩机没运行啊     那修空调的也太垃圾了
压缩机没有转。
先测一下工作电压
压机电流仅1A左右,说明压机没有做功,有可能是系统堵了,也可能是压机本身有问题。
堵了。但是堵的不太严重。照成压机保护停机。
压机热保护,原因有:1电压低,2电容不良,3系统循环不良,4压机和压机的热保不良。
1# hg123


外机散热差,压机停机了!这种故障夏天最常见
钱不好挣啊!!!