请教高手制热加氟

空调在冬天制热状态下,加氟怎样才能准确到位?请教!
准确的办法是使机器工作在制冷状态加氟(可将室内传感器加温),压力表指示在3.5MPA左右为宜.

空调机

将外机的四通阀的电源线拔掉一根,空调工作在制热状态下就行,压力在1.8-2.5MPA之间就行.这个办法最简单.
2

评分次数

  • 杰子:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 青岛技师:感谢分享,论坛有您更精彩!

最简单办法把压机氟放完,然后按机子标注量加进去效果一定好
空调在冬天制热状态下.准确的办法是使机器工作在制冷状态。将四通阀的电源线拔掉一根.压力在0.45-0.55MPA之间就行

回复 4# 的帖子

老兄你可能一直是这样干的吧!做空调维修,特别是R22的。能不放尽量不要放吧。要保护环境啊
冬天加氟关键是环境温度,方法上面已经说了。不会找台好的看看
3楼的办法不错啊 .

回复 1# 的帖子

把空调调在制冷状态起动.如果室内温度太低.压缩机起动不了.就叫个人用手抓住感温头.或者倒杯热水泡住感温头.其它方面,楼上的朋友们已经讲了.

可以

办法都好..谢谢提供..记到了