科龙1.5挂机不制热,室内风扇不转。室外风机和压缩机正常工作

科龙1.5挂机不制热,室内风扇不转。室外风机和压缩机正常工作!用手摸连接管,发现粗管微温,细管冷。调到送风模式下,风扇转速正常!!是哪里有问题!!是管温电阻还是四通阀呢?哪个可能性会大点呢?
如果压机停机   是管路堵   如不停那就加佛吧
估计少F,也可能串气,测一下电流和管路压力便知
13071836910       057163186587
缺氟了!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
制热先是外机动起来!让内机达到一定温度后感温头感温!内风机才动!
制热时挂机温度不到,风扇肯定不转。你这情况应该是缺冷媒,或四通阀故障。
制热时挂机温度不到,风扇肯定不转。你这情况应该是缺冷媒
制热时挂机温度达不到,风扇肯定不转。你这情况应该是缺冷媒,加
習慣用你的做法來實踐