返回列表 回复 发帖

新安装的空调不制冷(已修复)

本帖最后由 日信家电 于 2010-8-4 21:21 编辑

今天安装了4台同型号、同品牌的海尔1.5批的挂机。前三台制冷都很好,唯独最后一台不制冷,出气管结霜。工艺完全一样、大家帮忙分析下 是什么原因导致这种情况的?
             就是缺氟;考虑到是新机、重新换新外机 问题解决。 很让人失望。
缺F 或者铜管扁了。
没有雪种了!
江苏常熟!18913685269
缺少雪种.加雪种
新机子也会有这种问题?真是倒霉到家了!!
本帖最后由 上太电器 于 2010-8-2 22:46 编辑

内机风扇不转。管漏。安装时折管。
缺F 或者铜管扁了。
府前家电 发表于 2010-8-2 22:31
同意此意见,或者是阀门没开到最大。
阀门完全打开了。管路没折变。估计是缺氟,因为在装管时还纳闷怎么上进出去气接头的螺丝用手轻轻一拧就打开了,新空调怎么会这样。
缺F,,,不是外机铜管有沙眼吧!
没药水了,就加啊
返回列表