求助春兰空调KFD70-LW开机条闸

  今天上午装了一台春兰3匹机,试了2个多小时正常.可还没到晚上,插上电源,一按制冷键就跳闸,有时还出现欠压保护(欠压保护的灯亮).求各位师傅指教.
多数是主电源电压不够
还有你们家漏电保护器安培小
此机用的是380的电,电压都在385左右,漏电开关用的是100A的.
可能是三相的电源不平衡,负载相与相的电流不平衡,引起欠压保护
现在开机就跳闸,真搞不明白,中午还好好的.......
起动电容爆了!
室外机接触器损坏压缩机扎间短路。引起电流大保护。
100A的空气开关跳闸,是380V线路短路,如果怀疑压缩机有问题,就拔掉压缩机负载,看看还会跳闸吗,要是不跳闸就是压缩机的问题,要是还跳闸就是机内电源短路了。
谢谢大家,以修好.是内风机的线破皮了,有时碰壳!!!