到底是冰堵还是脏堵?

今天修了一台格力1.5P的空调,开机制冷2分钟就不冷了,这时看见毛细管和过滤器都接霜,大小管摸着都不冷了,象是冰堵,请问朋友们有什么好办法能解决,先谢谢啦
加点甲醇吧试一下看怎么样?
专诚家电维修
脏堵!
冰堵应该是在毛细管尾部.
没有冷气时,压力表为负压了,如果是脏堵的话,为什么我用22从回气管吹,排气管有气体出来呢?如果是冰堵用什么办法好,换过滤器行吗?
这样的情况不是冰堵而是脏堵!需更换过滤器,系统内部脏污严重的还需清洗系统!(更换过滤器时可以判断)
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
同意5#  

回复 1# 的帖子

2808:你想发就听听老农的!
我想换冷冻油,麻烦吗

回复 1# 的帖子

过滤器滤网脏堵更换就可以了

回复 1# 的帖子

过滤器滤网脏堵更换就可以了