昨天冰堵的冰柜不堵了,但是

我把散热器拆下,对它日晒火烤,又吹又抽,用焊枪加热铜管开压缩机自抽,又换干燥过滤器,加了一瓶轻的R12,开机不堵了。气流声一直不断,但制冷效果不好,开了两个小时冷冻室还是0度,但外面的回气管已经结冰了,我又加了一瓶R12,还是不行。机上标的是R12/150g。我是这样盘管的----两米一毛细管出口接冷藏室盘1转半,其余的都盘冷冻室,一扎6厘铜管剩下一米。压机是好的,高压出口手按不住。请问,这是咋的?
盘了多少米管啊,冷冻6M的管要8圈
可能是管盘得少。另是压缩机不够力。
冷冻室盘了几圈?
版主竞选中:支持我,请投我一票!
我用的6M铜管90元一扎大约14米,冷冻室有7圈,以前也是这样搞的。
“回气管已经结冰了,我又加了一瓶R12”,已经加多了还要加?
盘管少了!
回气管都结冰,就说明气已经够了,可能还有点多了
但温度又不够,就可能是管盘少了
小弟的一点个人看法,不对请不要打击,谢谢
毛细管短了,是好大的毛细管
测高压压力是否正常