补充一下 那台空调我换拉质量好的电容现在工作一切正常,而且还是商用的哦,已经换拉快一年拉~~~
电容热短路的情况我没见过,但我理解9楼的意思:风机电容容量减小,导致外机散热不良,使压缩机电流上升,最终使压缩机内热保护跳开,所以说不是不可能.
但我所见的风机电容容量减小一般都是室内制冷效果不好,没见过压缩机停机.
压缩机热保护时候电流都没测,你也叫修空调,回家种田算了,象这种现象应先清洗一下散热片观后效,散热不好,电流就爬升,压缩机内的热保动作,这种情况很常见.再不行换电容试一下,先易后难的维修是基本的常识.
努力了不一定成功,不努力一定失败:
有道理
楼上所说的我不理解 ,电容只是启动用,已经运转好长时间了,才停机的,与电容无关吧
我朋友也遇到这种情况,空调是在制热情况下开机40分钟内保跳脱,当时也是怀疑压缩机,结果是别人换电容修好的。我分析可能是电容容量下降,空调在达到温度后回温再启动时启动不了。遇到类似情况是最好时代换一个试试,我们用表测量只能判断好坏而测不到容量大小。
不过你必须排除散热效果差、系统氟量过多、四通阀串气的可能。
我同意电容最好是代换,这种情况还是少见
有时用户的话不要太相信,有可能是冷凝器脏了的原因,扇热不好,引起压缩机过热保护,换电容是假打的,只是好收用户的钱而已,
开机半小时后停机你有没有确定外机风扇够力蒸发器不赃呢!电流又是多少呢停机时电流有没有上升呢!