五匹用100A漏点开关应该是没问题
我感觉你应该测量电压看看是不是三相电压不平衡造成电流过大跳闸的

回复 10# 的帖子

漏电的可能性较大,用摇表捡漏时务必拆除漏保与设备的N/A/B/C线(因为N线在漏保内部是直通的)然后分别测量各负载与外壳之间的绝缘电阻,包括N线在内。过载的可能性较小。祝你成功。
1

评分次数

  • ylc188:谢谢你积极的帮忙!论坛有您更精彩!

我刚维修了一台单相1.5匹美的分体空调,客观说故障现象是开机后制冷约两分钟就漏电开关跳闸,到客户家后检查也是和用户说的一样,我立刻拆开室内机将输出主机火线拆除开机,漏电开关不跳闸了,以为是压缩机起动后漏电所致,便拆开压缩机线只留风扇开机,约两分钟漏电开关一样是跳闸,最后另外拉一条电缆试机,结果不跳闸了,原来是入墙位置给老鼠咬了个口而造成轻微漏电,楼主注意一下吧!
1

评分次数

  • ylc188:线路应该没事的,如果真有问题在刚开机时就 ...

我感觉你应该测量电压看看是不是三相电压不平衡造成电流过大跳闸的
漏电的可能性最大,还有一点非常容易被忽略的问题,就是空调的零不是一次零,也就是说空调的零不是漏保开关上的零,这也会跳闸。因为和漏保不是一个回路。
1

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

同样的故障我修过,是一台3P海尔.可以肯定的是压缩机有漏电现象.只是不严重,可能是机油太脏或者是压缩机电机绝缘不太好了.换油估计解决不了跟本问题,你要想绝对安全,我看你就换个压缩机.如想省事,那就把"N"直接接上,不走保护器.我就是这样做的.两年了,一直在用.一点心得体会,仅供参考.,
1

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

不用漏电开关试一下.

5匹格力380V空调

在具体说明一下故障现象,我给你分析原因。

5匹格力380V空调

我的分析,380V/100A总漏电开关上接的所有电器线路有漏电现象,如外从总漏电开关上接线就不会跳闸了,100A开关5P压机只有发生短路现象才可能跳闸,压机无问题,是他线路问题。按我说的接线保证正常运行。
1

评分次数

  • ylc188:按你说的接保证正常运行?怎么个接法?快快 ...

5匹格力380V空调

望你回复