空调压缩机进水

铜管被盗不知,加好后,加氟数次,均堵,无法,不知如何彻底驱除管内水分,已亏本....郁闷啊???

良策何在?
猪,加一个大大的过滤器运行3-4天即可
13071836910       057163186587
加甲醇啊,在用R22顶下就可以了
甲醇啊??!!黑呀!!!!压机坏了再收钱
13071836910       057163186587
用冷库上使用的半封闭过滤器接在连接管中,换几次硅胶就行了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
方法多了,上边说的加过滤器不适为一个实用的方法。
人是可以快乐地生活的,只是我们自己选择了复杂,选择了叹息!
高压管上接个开启式过滤器!多换几次硅胶不就行了!
把硅胶换成无水碌化钙,效果更好
压机进水很难除去水分,因为油里面有水分。加过滤器是很好的办法。如果有条件把压机拆下来放在烘箱里80℃左右烘烤24小时后密封后装回系统,这样一次就很彻底的解决了。