返回列表 回复 发帖

制冷效果差 求助

遇到一580L冰柜  长  150CM  宽60CM  高70CM    压缩机用的QD145  风扇散热      被人盘过管    用8个 铜管 盘9圈   毛细管2M  (冰箱冰柜毛细管有两种吧 用通径大的那种)制冷只能达到-8度    而且压缩机比较发热      ,   请各位高手 指点迷津   怎样才能使制冷达到理想效果!  先多谢了!!!
制冷只能达到-8度!开机运行多少时间?5小时?还是24小时?
在不停机的前提下 为了防止烧压缩机   首先  让机子开了两个小时   然后接了一个电子温控调开机时间为90分钟 停机时间为30分钟   12个 小时后   温度显示-8度    (电子温度记测得)         多谢楼上的朋友了  谢谢

[ 本帖最后由 guaixiafanghui 于 2009-7-6 23:42 编辑 ]
5555555   怎么没人来回答啊
如果压缩机的效率没问题,那肯定是散热和加液量的问题了。风冷式冷凝器应该很干净,翅片中的脏物必须清理干净,确保冷却效果。加液量要准确。
压缩机效率低。。。。。。。
原帖由 荣昌制冷 于 2009-7-8 06:00 发表
如果压缩机的效率没问题,那肯定是散热和加液量的问题了。风冷式冷凝器应该很干净,翅片中的脏物必须清理干净,确保冷却效果。加液量要准确。
谢谢  版主赐教,我会好好清洗冷凝器翅片    不知道 有没有必要测试高压压力,是不是在冷凝器的出口与过虑器断开  串接压力表,  过滤器一端接毛细管,来调节毛细管长短 保持高压压力在1.1-1.2Mpa  。
580L,加电子温控,行90分钟,停30分钟?这样到明年也达不到想要的温度拉!
楼上说得有道理,加时间计,是不可取的,
返回列表