返回列表 回复 发帖
师傅们好经验,向你们学习了。

空调自动开机

今天修一台美的机子,机子开几分钟自动关机,它还会自动开机,(有时候开好久它都是很正常)有时遥控摇不起。感温头正常,
经过多次排查,机子系统是正常的其他都正常,
  后把主控板换掉,机子正常了。
  傍晚用户打电话过来说那机子又出现了以前的问题。请教师傅是接收板有问题吗?还是?请指教
                                         谢谢 !
                                             小黄
放完药水抽真空加液,观查回气管接露,测出风口温度15-18度,电压低的药水不要多加看电流不要大于额定电流(加液一定要看电流,不然老空调有压缩机不好的要有麻烦的),低压3.5-5    移机前最好试一下机,有问题及时跟用户讲,等装好了有问提有时会讲不清的
空调工作正常看电流,回气管接露,是否流冷凝水,过滤网,还有是测出风温度
1

评分次数

  • la76818:热心助人,送你毕业,发挥更大作用!

接上低压表,观察表针是否抖动,抖动就是有空气并且空气不少,一定放空再加,如果有条件吸真空再加,看外机冷凝器是否脏,清洗。
感觉空调小了点,制冷量不够
感觉一下内机出风量会小吗?
如果其他都正常那就是空气无排净
支持5楼的
格力新绿洲32540挂机移机后,制泠效果不好,16平方房子开机2小时,室温下降3度。打压0.5,压缩机电流6A,(此时电压200V),出水也正常,停机平衡压力为1。请各位高手指点。
皮 发表于 2009-7-18 00:31
我建议你换个内风机,有可能风量达不到
应该是有堵,不然就不会这个,重新抽真空就可以
返回列表