返回列表 回复 发帖

格力空调求助

格力新绿洲32540挂机移机后,制泠效果不好,16平方房子开机2小时,室温下降3度。打压0.5,压缩机电流6A,(此时电压200V),出水也正常,停机平衡压力为1。请各位高手指点。
管道内混有空气............
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

你的环境温度?房间4面是否有一面西照日?
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

空气没排净,把F放掉重新抽真空在加F.。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

接上低压表,观察表针是否抖动,抖动就是有空气并且空气不少,一定放空再加,原先加的不能用了。
1

评分次数

  • zt1141:学习了!

同意楼上的建议!!
空调外机位置,排空好坏。房间环境对其都有影想
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

一是外机组脏。二是系统内有水份。如果系统内有水分,可以外挂干燥过滤器来排除系统内的水份。
摸摸室外几风热吗,水冲洗下室外几的翅片,然后看下室内风机出风正常吗,过滤网脏要洗下
系统,进了空气.换掉重加!
返回列表