求:三菱挂机开机三十秒保护关机

上门查管温5K正常,代换故障不变,测感温头插座,室温和管温的电压不一样,待机时室温插座端为2.5V,管温插座端1V,查板上的分压电阻,室温至地的为4.7K,管温至地的为1.5K(少见),换上一4.7K的开机一样。带板回店修。发现跟不接风机反馈线一样,这才明白此机可能是风机反馈件有问题,在店里找了个大金的旧风机马达接上,还是一样。又换个格兰仕的马达故障不变,就这三条反馈线无论怎么样调来调去总是开机不到半分种就自动关机,下午刚好有台美的空调也是风机马达轴坏有噪声拿回来,用它试却不关机,看不出有什么区别,未必我这两个旧风机马达的霍尔件都是坏的?还是有电压区别,又单独接上12V的供反馈线,还是一样。拆开美的看霍尔件跟三极管一样一字排列,拆开大金的看霍尔件呈品字排列,仔细对照马达内部霍尔件的接线检查,没有接错,但就是要自动关机,修得我头都大了,看来得明天再买个新马达试试看,实在不行是不是该考虑换成常规的马达和电脑板?大师们帮我支点招啊!!
把外机电源线断开,再试试看看还关机吗?还关就是内机电脑板的问题,如果正常了就是外机有问题。再有就是没关机前外机电流多少?在正常范围吗?

[ 本帖最后由 韩智勇 于 2009-8-6 01:28 编辑 ]
版主竞选中:支持我,请投我一票!
霍尔反馈量不一样。用美的换也行,只要装得下
谢谢你们的关注,已搞定,去市场看有此马达卖,买了两个,顺带那个美的的也一起换,都好了,不过买的时候商家说这个反馈不用接也可以的,但实事是肯定不行的,原来这台三菱的就是电机反馈的坏了。还有这个马达好难换,得把那个蒸发器用力掰开,又怕伤了管。