(求助)5P柜机回气管结霜

一台TCL 5P柜机,开机5分钟正常,粗管接露水,压力为0.5。
5分钟后粗管接霜,室内机蒸发器接霜,然后就结冰,压力缓慢减小,半小时后高压管结霜,约1小时后压机保护。管道检查过没瘪,内外机都挺干净,内外风机转速基本正常。会不会是四通阀故障?还请高手分析一下,先谢谢了 (钳型表坏了,没测电流)
我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程
要是整个蒸发器都上霜,就是蒸发不够。
1内机风速小,2蒸发器背面脏了【从前面看不出来】
要是一部分结霜,就是结霜的这一组脏堵【或别的组堵死了】
1

评分次数

  • cnhbbd:是蒸发器背面脏造成的,论坛有你更精彩

有没有冰堵的可能呢?

[ 本帖最后由 cnhbbd 于 2009-7-27 17:13 编辑 ]
我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程
有可能是冰堵了~~不过最好先测一下电流,以便于进一步的判断故障~
加氟过多、管路微堵造成!
好解决;主要是散不出冷来,蒸发器背后堵了,打开清理一下就可以了。散冷小电流就小。
1

评分次数

  • cnhbbd:空调已修好,确是如此!

好解决;主要是散不出冷来,蒸发器背后堵了,打开清理一下就可以了。散冷小电流就小。我遇到这种情况。清理一下蒸发器背面。我见过新方便袋上开小孔的那点塑料基本贴满蒸发器背面的现象,出风量小了。
1

评分次数

  • cnhbbd:热心助人,论坛有您更精彩!

不能只想着冰堵脏堵的
也要看看内机风机转速正常吗
基本同意6楼的说法。
人为的师 、我为人师 、互相学习 、取长补短 。欢迎加入维修讨论群22549474
我曾修过多台:有些5p以上的柜机它的节流器装在室内盘管上.室外机只有压缩机和冷疑器.所以高压管应是微热的.低压管只挂凝露.如果冷剂太少低压管会结霜.室内风机转速慢或滤网堵了也会结霜.