“压机从6 A慢慢升到16A后自动过流过热保护停机”。。。在这期间你观察压力了吗?
10# 鹏程电器 和过滤器一起换了
3个可能:
1,压缩机走路了
2,系统半堵
3,内机蒸发网脏,冷能量散不出,然后误认无F,加太多了。

排除法:换过压缩机,排除3,F过多
制冷系统内部问题,需要分开清洗,系统恢复时要采用充氮保护焊
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
系统堵了
学习!!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢,我试试 13# ycmelt
没玩过,怎么清洗好呢? 14# jinqilinzhilen
看一下换下的过滤器里面分子筛有没有,如网破了,那分子筛肯定进入系统,只有更换散热器
室外机冷凝器的问题1;冷凝器脏堵,2通向冷凝器的某跟毛细管堵,用氮气吹,区分是脏堵,还是油堵,用四氯化碳清洗系统,再用氮气吹干净,以后试机肯定好