返回列表 回复 发帖

一台格力空调一会制冷一会不制冷

一台1P格力空调刚开机制冷很正常工作10分钟左右就不制冷了这是的电流是2.3安,低压压力是0.6,请问大家是什么问题
看看外风机是否慢  看看管温电阻是不是有15K   管有没有扁
风机转速很正常管子也没瘪
可以肯定空调是管道有堵塞的地方,检查下主机吧
理由------电流下降!而压力上升 (应该是5个压左右正常)
堵塞压力也不会升高啊会不会是压缩机串气
高手们帮忙出出主意啊
哪你就把内外机清洗一下看看
不制冷的时候压缩机没转!保护了!!!
内机外机都洗了还是不行啊不制冷的时候压缩机还在工作只是压力在0.6,电流在2.5A左右,大家帮我出出主意啊
保护了,外机的低压太高