三相三p立式空调不制冷

我有台三相立式空调,是美的的~!开机五分钟后会自动跳机~!内机三个指示灯就同时的闪跳~!在运作的时候也不制冷~!请教各位师傅了~!多多指教了!~
看是否里面的排线被老鼠咬断些,我以前见到过。再观察压缩机运转没有,外机风扇和四通伐工作正常吗?
空调有三相相序保护模块,这个坏了会出现这种现象,请加以检查
努力了不一定成功,不努力一定失败:
仔细检查线路有没有问题,在看相序保护器,调一下相序
仔细检查线路有没有问题,在看相序保护器,调一下相序
相序~~``室外机电路板~~`外机上的压力开关~~~
电脑板上的接插口也不可忽视,前几天我碰到一台格力三匹也是同样的故障,把信号线的插头剪掉逐一焊上,试机OK。