3P柜机压缩机工作半小时出现热保护

3P柜机压缩机工作半小时出现热保护..电流11A.压力4个.一直是正常就停了.等1小时又可以工作/

现在这样我是加F好还是放F好呢?只要它不热保护就可以..内外机都很干净,风机也正常..请教大家给点意见.谢谢
压机挂了
电源的电线细了,或电压的问题
你加与放都不起作用,认真检查。
检查四通阀是否串气.
假如放掉一点制冷剂以后压机不再保护,那就是压机排气效率下降了,准备换压机吧。