菜鸟!急急!!求助三洋空调P02故障如何处理

三洋空调p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常!!知道代码意思但是不知道从那里查起!机子重起又能正常工作一段时间然后又出现P02!!风扇转速好象有点慢!如何修复?外风机保护恒温器/压机保护恒温器在哪里??
换风扇电容
1

评分次数

  • 江东维修:热心助人,论坛有您更精彩!

成长中................
风机转速问题................
1

评分次数

  • 江东维修:热心助人,论坛有您更精彩!

对了!是5匹的机子!2个风机转速都偏慢了点!是电容问题吗?
检测风机的电容容量是否变小了,检测风机运行时的电压,冷凝器是否脏,影响散热。
谢谢各位指教!!
散热不好!检测外风机、风机电容、冷凝器、系统是否差氟。
冷凝器是否脏,影响散热。应该清洗后看看
成长中................