空调故障求助

安装一台格力挂机,头一天制冷良好。每二天不制冷了,接上压力表,回气压力为零或更低。以为氟漏了,又加氟,结果回气管结霜,回气压力为零,仍旧不制冷。请问论坛里的空调维修高手,这是怎么回事?是不是空调堵了呀。内外机风扇工作良好。
是不是管道有问题?
排除压机毛病:1,四通阀串气,2堵了 !
不知是否是新机子,如果是新机子,有可能是空气没排干净而产生冰堵(零件有故障或管道内有异物除外)。如果是旧机子还应检查管子内是否脏,四通阀,干燥过滤器是否有问题。
焊接是否良好
楼上说的正确
不知是否是新机子,如果是新机子,有可能是空气没排干净而产生冰堵(零件有故障或管道内有异物除外)。如果是旧机子还应检查管子内是否脏,四通阀,干燥过滤器是否有问题。
今朝有酒今朝醉 发表于 2011-7-5 14:38
有道理哦!.......
不管新旧机子,如果停机压力正常那就是堵了
安装一台格力挂机,头一天制冷良好。每二天不制冷了,接上压力表,回气压力为零或更低。以为氟漏了,又加氟,结果回气管结霜,回气压力为零,仍旧不制冷。请问论坛里的空调维修高手,这是怎么回事?是不是空调堵了呀 ...
恐龙时代 发表于 2011-7-5 13:29
回气压力为零????????
加氟也为零????????
可能吗?
学好技术,更好的为人民服务!