昨日修一新飞1.5P空调,开机,外机风机不工作,压缩机正常,检查为风机继电器无12v工作电压,但在检查试机时,外机细管上有霜,啥原因?有些不懂,师傅指导?

回复 1# 的帖子

外机细管上有霜,是F少了
2#说的对.      
刚开机回氟量不够也会出现高压供液管起霜。
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
外风机不启动,可以听听继电器有没有吸合的声音,如果没有,就是电路问题,(对了,外机有没有220V电也得先看看)
细管结霜是少药水的原因。
在加的时候顺便看看电流 5.4A以内