返回列表 回复 发帖

求助,压机的代换

原压机140W,用110W的代换,可行吗?
如果行,毛细管应加长还是减短?
可以代换.毛细管应选内径大一点的
不行.功率太小,压缩机寿命不长
毛细管同径缩短或同长加粗会造成制冷效果不好

回复 2# 的帖子

功率太小,压缩机寿命短,应换相同功率的压缩机才行。
我认为:如果是减少,但在减少之前,还是取得一些数据,观察一下不减少的情况。比如压缩机的吃力情况。得到实验数据后,在减少。
可以的,毛细管,不要变动,
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
http://bbs.520101.com/?fromuid=4824
140用110代-------肯定是小了
最好是用一样的或者比原来大一点
这样才不会影响制冷效果
不可以的,只能大不能小。不然压缩机的寿命就惨了
你想交差可以代换。但压缩机寿命肯定减少。如果加大毛细管的管径或减少毛细管的长度都会影响制冷效果。