3.7KW冷库制冷效果差!

接修一3.7KW 28立方冷库膨胀阀坏!    换了一只鸿森RF22-3.0膨胀阀  膨胀阀参数是:冷吨2.8
      KW 10.0       Kcal/h  8600             换后运转一夜冷库温度为-1.8度   回气管有水较凉!  冷库内部结霜只有三分之一   高压为1.6MP    低压为0.06MP  求高手帮忙
上联:一改锥拧出多彩世界
下联:两烙铁焊来悦耳新声
横批:精益求精
雪种不够吧.......................
膨涨阀调整不正确,流量太小,回压偏低!
请问用这种膨胀阀合适吗?
上联:一改锥拧出多彩世界
下联:两烙铁焊来悦耳新声
横批:精益求精