点菜柜试不出哪里漏怎么办

一台点菜柜不制冷,就加F12后用了半月。后拉回查漏,我查的很细:压缩机一只表压力打1.4MPa  散热器打压1.4MPa (散热器还放水里浸泡过), 蒸发器打压0.9MPa  。可是过了三天还是看不出哪里漏。怎么办?就这样接回去又怕用不长。
诚信做人,认真做事,相互学习,共同致富!
冷凝器打到2.5.蒸发器打到1.5再试试。压缩机也泡在水里。
那应该是你当时加的时候 封口没有封好
如果高低压都不漏,那只有考虑封口了
版主竞选中:支持我,请投我一票!
不行了把高压的换了吧
今天你笑了吗?
桐乡誉兴家电制冷维修服务部
这种情况我也遇到过,在你首次接到此机割开工艺管时,是否一点F12都没有,还是有一点。如果一点都没有,多数是冷凝器漏,或压缩机高压管根部漏;如果还有一点F12;多数是蒸发器漏;压缩机接线桩处也要仔细检查;当然前提是封口不漏。
你的压力表灵敏度没问题吧,冷凝器压力低了,将冷凝器和蒸发器都压力打高点,压缩机漏的概率比较低,蒸发器漏的概率还是蛮大的,当然焊接工艺也要过关奥,
你选择我是对我的信任,我对你负责是我的责任。
      让客户慕名而来,满意而归是我的追求。
这种都不是正规产品,蒸发器漏的多,冷凝器是裸露式的。