美的3P柜机空调被雷击

美的3P柜机空调被雷击,无显示,不开机,我开机检查发现7805稳压块击穿,把12伏输入到了CPU和面板集成块里,然后换一个好的7805,5伏正常了,但还是故障依旧,请问朋友们是不是CPU和面板集成块坏了,这还有必要换块子吗,还是用其他办法修理
被雷击了,三端稳压块都击坏了,那CPU芯片与控制面板都凶多吉少,还有旁路原件也有可能被击坏,换新板吧。
有维修用的空调板,换上块新的就好了,换集成块也不好买.
你们知道哪里有卖,柜机的CPU板和显示板要多少钱
我们这没空调CPU块子买的,换块新板得了
柜机板子我们这里要150
我们这边卖95元.ZL-U10A型,很好换的,我昨天才换了一快,是海尔三菱重工5匹机.