返回列表 回复 发帖

松下空调

今天去修了一台松下空调1.5P制热不是很好,制热电流2.8A。内机送出来的风不是很热。氟是有的。管温我都换了。还是那样,请问是哪里问题
[ color=red]心靜修的萬物,無參解的千愁.[/colr]
制热电流2.8A  

明显的F不够啊
最简单的长寿秘决————–保持呼吸,不要断气


凭感觉猜也能修好?
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
我是在宾馆修的都是松下的,我还去看了那好的机子。F加多了就开不起机了,同样的松下1.5P的制热的压力都在1.6左右。这台在2.5左右。
[ color=red]心靜修的萬物,無參解的千愁.[/colr]
检查四通阀,检查压缩机压力看看.
2.8A  

明显的F不够啊
查看室内是不是机太脏了
制热电流2.8A  ???你是干维修的吗??
冰川制冷
是不是四通阀窜气????
冰川制冷
返回列表