返回列表 回复 发帖

制热打到20几度就停压缩机就停

三陵一匹半不制热我加上F,电流5.0A压力2.0制热打到20几度压缩机就停等了半个小时都不转,风机正常;;;过一段时间插电又可以制热还会停,外机都换了搞不懂
F加多了

回复 2# 的帖子

我是看它的额定电流加的呀,还有压力是1.5到2.0我加了好几台都说不太热,和没加一样,真的是多了吗
最好是定量加
2.0是上限,1.5匹的挂机加到1.6就可以了,还有个环境因素,不能一概而论,应该是氟加多了1
是这样呀我记住了,我找了个师傅去说压缩机不好叫换了个外机