海尔120柜机压机老是热保护

最近接修一台海尔KFR-120LW/D柜机,初次压机卡缸,更换压缩机,抽空加氟调试,开始10分钟工作正常 紧接着压力升高四通阀串气。更换四通阀不再串气,可是压力还是很高低压回气管不冷,氟利昂是定量加的,拆开检查内机毛细管也正常。晕了
请指教
你确定四通阀焊接正确吗

海尔120柜机压机老是热保护

你在哪个地方接的高压表啊,高低压各是多少,原先是漏氟坏的吧。新压机也有没冷冻油的。
[quote]原帖由 荒野无灯 于 2009-7-24 00:04 发表
你在哪个地方接的高压表啊,高低压各是多少,原先是漏氟坏的吧。新压机也有没冷冻油的。 [/quote
压机高低压接口,高压25kg/cm2,低压7kg/cm2, 内外机已经清洗干净。制冷液肯定不多
原帖由 心如 于 2009-7-23 21:52 发表
你确定四通阀焊接正确吗
四通阀都不会焊接敢修空调吗?

海尔120柜机压机老是热保护

接上低压表观察表针是否抖动,只要抖动就是有空气。氟利昂有假的,正品氟利昂是无色透明的,淡黄色的就证明有杂质。请回答原先是漏氟坏的吧,在那个地方漏的。好给你指点一下。高压25kg/cm2,低压7kg/cm2, 已经太高了。
谢谢大家,今天已经修好,压缩机质量有问题串气,更换压缩机OK
谢谢大家,今天已经修好,压缩机质量有问题串气,更换压缩机OK