我主要做厂家保修,还是大柜子,都是餐厅,酒店的,拉回很不方便,都是上门修,带真空泵,压缩机太重不方便我都是自身抽真空方法如下;压机工艺管焊上一块压力表,并接上连接管和冷媒的罐子,堵住压机的低压回气管口,打开工艺管上的三通阀并打开冷媒罐加冷媒到两个压,关住三通阀,等压力降到0。5个时换上过滤器,并在过滤器与冷凝器联接焊接处放入一根20厘米的毛细管焊好,再把压机回气管与蒸发器焊好开机工作。4-5分钟后观察过滤器上的毛细管有无气出来,很微弱时再加如入一点冷媒再抽到很微弱时封住毛细管口停机,把冷美罐倒置打开工艺管口三通阀等到声音小了时,关住三通阀,开机工作压力一般在0、9个压基本正常。注意第二次加氟时不能倒罐加,否则会把压机液击坏。我这样抽真空加氟的还重来没有堵过温度可以拉到零下18度。大家可以试试。绝对原创喔。 |
-