返回列表 回复 发帖
把回气管与压缩机吸气口处理合适,不焊接用皮塞赌上吸气口。焊好高压·维修口,接上表头和氟罐。关闭表阀开启压机2分钟,打开罐阀排出连接管的空气柠紧管口。打开表阀少许,用手式回口排出气体微凉断电。拔下皮塞对接吸气口,去掉链接管打开表阀焊接,因焊接气体受热产生压力,焊口不容易焊严焊完把表阀关严,这样换好压机需40分钟。接上连接管打开罐阀把管内空气排出拧紧打开表阀。用R12压力【冬0·3夏0·6MP】验漏,各焊口无漏点开机充氟0·05MP回压。【冬天式机40-60·夏天60-90分钟】,冷冻温度—10度左右回气压力稳定在0·03MP封口完功。至少2—2·5小时完活。
压缩机坏不像泄漏故障,系统内不会有空气或水份,在厰口时渗入微量和压缩机内空气,这样做完全可以把空气排出,修复后不会发生冰堵。
返回列表