雨天维修都不会冰堵的方法

本人在维修终结出的小经验,供大家参考。
维修过程中只要掌握“一冲二换三抽”即可办到。
一冲:是指用气态氟冲蒸发器、冷凝器内的空气,并在每次焊接前也要用点气态氟冲洗系统,保证不样空气进入,同时还可以使焊接处不会产生氧化脱皮,减少脏堵的可能。
二换:是指遇到冰堵、脏堵时,一定要换过滤器。
三抽;是配合前两项,把残留空气抽净,抽真空时一定要开启压缩机,直到压缩机发热,样溶入油中的水份彻底排净,不配合前两项,即使抽真空时间再长,也不会彻底解决冰堵问题的。
各位老大顶一下,给加点分,让俺脱离苦海。谢谢了
3

评分次数

  • 小泷:牛人,四多年了还能记得住密码!

  • zt1141:注册时间太长!恭喜楼主毕业领取红包互动吧

  • mengwanxiong

谢谢各位了
顶一下,  F12的 也可用氧焊烤压缩机
好方法!就是麻烦一点,还有一个简单的法;就是抽气时在冰箱内放两个100W的灯泡让其通电发热,30分钟后再高(在过滤器上打孔悍个表)低压同时抽气30分钟。效果是一样的!

回复 4# 的帖子

朋友像你这样维修一两个小时也不会搞定一台的,我半个小时搞定你信不