海信35W变频空调内机正常外机不工作求师傅帮忙

外机供电正常L....N230V..N..S..0至24V之间变化.模块已换.室内机.外机感温头已换.无故障代码.信号线也换了
检查,外机控制电路。
信号都正常,肯定是外机控制电路,多查查嘛
观察开机瞬间外机可转,这是很重要的!!转2分钟外机就停,应是通讯问题!