返回列表 回复 发帖
更换内机主板吧
主板以代换  还是一样的阿
没有人修过  冬天还很正常  有十是台机子  只有一台是这样的  现在还没有修好   冷凝器很干净  电压电流压力 都正常

回复 1# 的帖子

把VOC接在N线上看会出现不?如不.是外机及信号线问题,如要换内机主板
四 川 宜 宾 市 万 通 制 冷 电 器 维 修 中 心,
容声
冰 箱
海 信.,宜 宾 特 约 维 修 站
空调 13002882225.0831-8302225
科龙,
老机器一般是手操板上瓷片电容漏电引起的!
把外机的机壳打开,再用药水清洗外机就可以了.从外表看是干净,其实里面是很涨的.一定打
开机壳再洗.我碰了好几台的机了.就是格力机的
把外机的机壳打开,再用药水清洗外机就可以了.从外表看是干净,其实里面是很涨的.一定打
开机壳再洗.我碰了好几台的机了.就是格力机的
同意楼上的!这种问题内机板坏的几率很少的
路是人走出来的,只要努力总有成功的一天!

奇怪的格力 3P 空调 修好啦

格力空调 3P   工作两小时  有时工作十几分钟 不等  老是出现  E1    电脑板死机    经常规检查   故障还是一样的    无奈  从原理  来分析家检查  无意之中  发现 化霜板上的继电器  烫手  短接以后   故障排除    因为高压传感器  是经过化霜   板上的继电器   来工作的   继电器出现为题以后   显示的是E1    当继电器  温度将下来以后   又能工作了   确切地说   应该是 继电器   接触不良  所导致的    望同行们注意    再次谢谢各位同行的回复

奇怪的格力 3P 空调 修好啦

格力空调 3P   工作两小时  有时工作十几分钟 不等  老是出现  E1    电脑板死机    经常规检查   故障还是一样的    无奈  从原理  来分析家检查  无意之中  发现 化霜板上的继电器  烫手  短接以后   故障排除    因为高压传感器  是经过化霜   板上的继电器   来工作的   继电器出现为题以后   显示的是E1    当继电器  温度将下来以后   又能工作了   确切地说   应该是 继电器   接触不良  所导致的    望同行们注意    再次谢谢各位同行的回复
2

评分次数

  • ytfdxr:感谢分享,论坛有您更精彩!

  • hzeping:感谢分享,论坛有您更精彩!

返回列表