返回列表 回复 发帖

空调开半个小时左右压缩机就停机是什么原因啊

压缩机开2,30分钟就停机是,室内机又正常,是什么原因啊,哪位高手教一下有没有什么好办法解决,
我不是太懂得,是不是压力太高了。过热保护。
相信我们自己!
测电流,测压力!祝你好运!!!
外机散热不行,冷凝器太脏均会引起过热保护,电压过低外机也会导致停机,仔细查查,
过热保护的可能性大,你可以测一下电流,测一下空调式作压力,再看一下空调外机脏不脏。
出现这种现象的情况很多:
1,室内环境感温头的安装位置不正确。
2,室内滤网太脏。
3,氟少,导致压缩机过热保护。
4,电压低,导致压缩机电流过大。
5,室外冷凝器太脏,散热不好。
还有,就是四通阀封闭不严等。只要细心观察是会找出原因的。
说是太简单了,多提供依据再说
各项参数报一下再说,电流,压力,电压等
电源线有松动或者接头处不牢,造成接触电阻大时,也会如此哟!
多谢各位,该机是外机太脏引起的,
还有一个问题,就是有一些机F也加好的,压力也正常,外机也清洗了,但是它的制冷郊果就是不理想,这些是怎么回事,各位大师傅教教!!!!