请教一下师傅们空调安装排除管内剩余的空气,从气管排好一些还是液管。

我知道

从压缩机低压管(粗铜管也就是气管)三通阀排。
从哪排都是一样的啊,千个师傅万个
1,先把两根铜管连接好,2,用六角板手慢慢打开高压端的阀门,放一点氟,让管里进点氟有压力,再把阀门关上,检查接驳位有没有漏气,3,再重新打开高压阀门,4,然后按压低压端的单向阀排空(用来加氟的那个阀门),大概10-15秒,感觉有些凉气喷出便可,5,最后用六角板手打开低压端阀门,6,通电试机。
主机有氟可通过气管也就是粗管排.打开高压三通阀.再旋开低压管铜接头排到有氟出来大概10到15秒即可拧紧铜接头.再将高低压的三通阀拧到全开位盖紧盖帽通电试机!如主机无氟可将低压管接好将加氟管接好完全打开三通阀把高压管堵住让主机的空气排完再松开高压管堵头将室内机空气排完此时带点压接上高压管接头.再往机内充气态氟到十几公斤检查接头无泄漏起机加氟使低压表始终保持在5公斤以内直到关掉加氟阀指示在5公斤左右即可.
主机有氟可通过气管也就是粗管排.打开高压三通阀.再旋开低压管铜接头排到有氟出来大概10到15秒即可拧紧铜接头.再将高低压的三通阀拧到全开位盖紧盖帽通电试机!如主机无氟可将低压管接好将加氟管接好完全打开三通阀把高压管堵住让主机的空气排完再松开高压管堵头将室内机空气排完此时带点压接上高压管接头.再往机内充气态氟到十几公斤检查接头无泄漏起机加氟使低压表始终保持在5公斤以内直到关掉加氟阀指示在5公斤左右即可.