接外机的细管发热是啥回事

今天接收一台三洋3P空调去年移过机,今年制冷效果差,机器运行正常,测低压0.5,电流差不多也正常,手摸粗管冷的,而细管却发热不知是何原因,请叫各位是压缩机问题吗?
不是压缩机
节流装置在内机。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
细管热,那是因为毛细管在内机里面,细管凉那是对的,制冷不好,有可能是内机过滤网脏或者外机散热器脏
版主竞选中:支持我,请投我一票!
有的空调没计低压在0.6左右.你可补加点氟试一下.电流保持不要超得太多就行
这是正常的啊,它的毛细管在室内啊,特别是一些老机器