奇怪的焊机漏电

本帖最后由 渔夫 于 2011-4-30 10:02 编辑

今天在一小厂子里修变频器     修完之后   老板对我说有台交流电焊机外壳时而漏电   时而不漏   一块修修吧   我把万用表打在RX10K挡测焊机一次对外壳  阻值为无穷大   测二次也是如此     于是拆开焊机外壳  观察   发现变压器对外壳绝缘处理得不错  没有碰破皮的地方   只是有部分二次粗线套上了套管   像是以前被修里过   怪哉   说实话我修电焊机不多   愣是没查出来     这时老板说   有时焊大件时   搭铁一碰机器就嗤火     我一考虑   是不是一次线圈和二次线圈之间绝缘降低或者是直接接触   用表一测  果不其然   一次和二次绝缘值为零   这次再查果然发现二次和一次之间有一地方绝缘磨破了  估计是上次那个维修工修理时把竹板绝缘去掉了 没按上    时间一长磨破了绝缘  造成如此  好在没造成严重后果   旁边看着的老板问我是不是以前的修理工造成   我说不是的(与人着想   与己着想)  也可能搞工控的老师有遇过此情况的   不理解的是   焊机外壳不应该有漏电的现象啊  只能表现在搭铁或者焊靶子上
当然不是以前的修理工造成的了,功率大的焊机在焊接时,变压器会产生强大的磁场,此时,在焊机周围如有铁销等就吸附在变压器上,造成故障.
学广而不精。
当然不一定是以前的修理工造成的了,功率大的焊机在焊接时,变压器会产生强大的磁场,此时,在焊机周围如有铁销等就吸附在变压器上,造成故障.
变压器有磁场
楼主应该用兆欧表测试,可能就找到故障根源了。
爱学习,爱电子,活到老,学到老。
我更关心变频器的维修过程!可以分享一下经验吗?
电焊机的这种故鄣时有发生。一般来说搞电焊的工人都知道怎么处理。这是传帮带的作用。
我的小焊机也是如此。绝缘处理
我在 修理 怎么没遇到啊  不过我都直接拆开 然后用  万用表  挨个找原因
经常遇到!有时焊渣,铁粉也可能造成接地现象!
电焊机的这种故鄣时有发生。
返回列表