华宝3匹柜机失控,显示异常。

一台华宝柜机,上电外机就工作,环境显示40度。按开机键内机运转。经查控制板7805电压,上电时为6.3V,开机后为5V,换7805后操作正常,温度显示还不对,换传感器无效,检查是13k上拉电阻开路,换后显示正常。
维修本来就是顺藤摸瓜,一级一级望上查,
我有点怀疑第一点:应该不足以上电外机就动!
你是高手,佩服。你修的是老华宝73机型吗

三凌电机11TV外机不工作

查内机无电输出。开制热时内机风扇运转。请教高手

三凌电机11TV外机不工作

查内机无电输出。开制热时内机风扇运转。请教高手