返回列表 回复 发帖

请高手看看这张电路图吧

这电路图上的字母代表着哪一个接触器,比如KM1,KM2,KM3,等
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
晕!图上不是说得很清楚了吗?
这是一个典型的自耦变压器降压起动回路。不过,这种起动方式开始淘汰了。
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
那请问大哥KH,SC,是什么东西呀?
本帖最后由 天涯浪子 于 2009-10-10 00:23 编辑
那请问大哥KH,SC,是什么东西呀?
韦信梨 发表于 2009-10-9 11:27 PM
KH——热继电器

SC——手动/自动投入转换开关

55~300KW的自偶降压启动柜,建议安装电动机综合保护器。
2

评分次数

  • 学员5701-01:热心助人,论坛有你更精彩!

  • 13013963877:热心助人,论坛有您更精彩!

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
我与2楼的师傅是一致的。这种电路目前已经不许用在产品上,从2000年已经枪毙。如果有些东西不懂就应该虚心请教,最好不要把问题拿出来考大家。
首先讲一下一次的工作过程,首先是KM3先吸合,再是KM2吸合,这时电机进过自耦变压器减压起动,经过一段时间,KT时间继电器切换,KA中间继电器吸合,使KM3 .KM2断开,同时KM1吸合,电机正常工作.
二次的工作过程是L1电源A相进过熔丝FU2(注进过用~来标示)~KH热继电器常闭~SC手动自动开关~SB2停止按钮~SB1起动按钮~KM3接触器线圈~KA中间继电器常闭~FU1熔丝~L3电源C相形成回路,KM3椄触器吸合,用我这种方法再去找第二条路径.第三条路经,以此来推,希望能给大家帮助
机电班的技校生都知道
懂的都知道。

不懂装懂的人也知道。

只有聪明人不懂才会不断的去学习。
1

评分次数

互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
现在的电机250KW的都做到直接 星-三角 启动的了启动最大电流也就990多安