这台美的3匹柜机为何过热保护(问题以解决)

这台机的电流是12.7安上下,压力是20公斤上下。运行半小时左右就保护了。如果外机风扇转一会儿停一会儿机器就不会保护。是啥问题呀。。。。。。。。。。。
(问题已解决回复在后楼)

[ 本帖最后由 舞飞 于 2008-4-11 12:48 编辑 ]
外机散热不良!风机为何会转一会停一会?
用户是开的制热。我说的是如果外机风扇转一会停一会它就不回保护。外机散热没问题。
电流和压力均已超标,制热就查内风机和是否脏堵,否则就是氟多了!

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-4-7 18:39 编辑 ]
谢谢。

回复 1# 的帖子

主板上有问题!!!!
楼上师傅:主板没问题,如果散热没事的话那就是压机有问题! 
电磁阀检查没有。有可能是脏堵。
应该是氟多 或蒸发器脏
化霜电路有问题,量一下探头