我的空调应该及时补充氟利昂吗?

我的空调应该及时补充氟利昂吗?   请问各位高手,我家空调松下A96KW,正常运行电流铭牌上写的应该有4A/3.4A,但前几天我开机强制制冷电流只有2.6安,当时环境温度21度,开机1分钟后,室内的蒸发器开始不断挂冰,室外机高压管结冰,本人对空调不懂,我的空调应该及时补充氟利昂吗?另外今天我又打开空调,制热时的电流有3.2A,室温为22度时,出气口气温有39度,谢谢搂主及各位。

[ 本帖最后由 sund2008 于 2008-3-27 18:22 编辑 ]
出气口气温有39度会使“室内的蒸发器开始不断挂冰”吗?描述不准确。是开玩笑吧?
亏氟现象,应追加氟利昂。制冷状态下使压力和电流符合要求。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
你制热多长时间测的数据?
原帖由 zhjipi 于 2008-3-27 15:36 发表
出气口气温有39度会使“室内的蒸发器开始不断挂冰”吗?描述不准确。是开玩笑吧?
,那是前几天制冷检测的
原帖由 ytfdxr 于 2008-3-27 17:26 发表
你制热多长时间测的数据?
8分钟左右
机子长时间停用后第一次开机结霜是正常的,尤其当时气温不高,开机时间也不够,所以测出来的数据是不准确的!C96功率860W,相应稳定时的电流应不小于3.6A.
原帖由 fxzl102 于 2008-3-27 20:53 发表
机子长时间停用后第一次开机结霜是正常的,尤其当时气温不高,开机时间也不够,所以测出来的数据是不准确的!C96功率860W,相应稳定时的电流应不小于3.6A.
谢谢,天气热一点我再试试。
只要开机运行超过20分钟,就可以基本断定是否缺氟了了
当时的天气还用制冷?