四通阀或电控损坏的可能性较大
在排除自动除霜的情况下,估计问题在四通伐.0
原帖由 修遍天下 于 2008-1-9 21:27 发表
我已试过,是电路板四通伐接触器虚焊.谢谢.但是问题还没有解决.
  
 开制冷时压缩机工作正常,但在制热的情况下电流升高,压力也升很高了,不到十分钟压缩机就保护.(检查时四通伐正常,室内蒸发器也是清洗 ...
这样的现象有以下可能:
1.单向阀辅助毛细管堵
2.压机不良
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ

回复 23# 的帖子

压缩机在制冷的情况下很正常.在制热情况下电流控制在9安,机头还在会保护.

回复 23# 的帖子

压缩机在制冷的情况下很正常.在制热情况下电流控制在9安,机头还在会保护.

回复 25# 的帖子

有同行說這是廠家設計缺陷、是否有無道理、聽說要在气溫5度以下才能正常エ作
一会儿制热.一会儿制冷,什么概念,是多长时间,是在进行自动化霜吧?

回复 27# 的帖子

除霜這個我知道正常、問題是正常工作的時候電流是十三安現在我把它控制在九安左右但機頭還是繼續保護,頭痛
先看一下压力嘛!!!
原帖由 修遍天下 于 2008-1-13 19:18 发表
除霜這個我知道正常、問題是正常工作的時候電流是十三安現在我把它控制在九安左右但機頭還是繼續保護,頭痛
压缩机过热保护还是主控板切断压缩机供电保护