返回列表 回复 发帖

求助]科龙KFR-50LW/RYF空调(以修复)

科龙KFR-50LW/RYF空调开电源面板就开始。送风-制热-制冷-除湿-送风如此循环跳动。按键不能控制。但跳动到任意一个程序状态时按住任意一个按键,这个程序就可以正常运行,放开按住的按键就开始循环跳动。所有按键都检查没坏。主板供控制面板12V电压正常。求助各位这是什么方面的故障。急!急!急!!!!

[ 本帖最后由 hqbwx 于 2007-12-17 14:29 编辑 ]
更换所有按键
打开清洁遥控器
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
按键漏电
换模式安键小开关
谢谢各位的指点、确实是程序选择按键损坏、不过此按键我换了第四个才恢复正常、谢谢!!!谢谢!!!