返回列表 回复 发帖

请大家给予帮助!空调制热问题!

一台日本的110V东芝变频空调,夏天制冷效果良好。现在冬天了,想开制热了,有问题如下:
开机几分钟内制热正常(出风口温度45左右,压力2.0MPA,几分钟后,压力下降至1.2MPA,出风口温度下降,使制热效果变差,最后压缩机停机。关机后再次打开,又重复上述现象。因为没有电流表,无法测试运行电流,也补加过氟,没有什么效果。
请大家指教是哪里的问题?
另外请教大家制热时的压力正常是多少?谢谢了!
110v的古董呀 不修也罢
13071836910       057163186587
日本进口的哦
日本进口的哦
古董,不修也罢.不要迷信进口.
1.2MPa压力低点儿了吧,一般不应当低于1.6MPa ,
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
呵呵,增加经验啊。为什么老机器不修啊?还是变频的啊!开始制热效果相当好的啊,出风口最高50左右啊,纯热泵型的!
我绝得该问题还是F问题应该在加高点压力
路是人走出来的,只要努力总有成功的一天!
现在重新抽空后,定量加入1KG(外机标注0.82KG)的F22,开机运行制热效果良好,但是过一阵时间又是自动降低电流,压力降低。定量加入后的几分钟内,高压最高2MPA,电流表显示14.4A(MF87数字卡表,200A档),出风温度45度左右。内机显示运行频率没有变化,就是外机的电流下降了!请大家继续帮助
返回列表