返回列表 回复 发帖

空调安装请注意 五项隐患需重视

空调“三分质量、七分安装”。随着气温飙升,金华各个家电卖场的空调销售十分火暴,与空调安装质量相关的投诉也呈上升趋势。由于空调安装不当,导致运行时产生噪音、漏水、松动、漏电、着火等问题屡见不鲜。今年5月1日,《房间空调器安装质量检验规范》正式实行,它填补了空调安装工作的空白,让消费者维护权利有了法律依据。记者结合《规范》的相关内容以及专业人士的介绍,先列举空调安装中最需要注意的几个地方。 隐患一:漏水

  在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于空调安装不规范造成的,如内机安装得比穿墙孔(管子通向外机的地方)低,内机安装不平整等。

  对内外机连接管线所经过的墙洞,《规范》要求室内侧高、室外侧低。空调安装完毕后要堵住墙洞,以防止雨水渗入损坏墙面和地板,也防止蚊虫进入。封堵墙洞的材料一般是油泥、石膏粉、发泡剂和水泥,墙洞的外观应呈小半圆型、松紧适度、无缝隙,过紧会将水管压瘪,造成室内机漏水。

  ●检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。
隐患二:漏氟

  如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。

  ●检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,对分体式空调器开阀10~15秒钟(柜机20~30秒钟)后关闭阀门,系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。
隐患三:漏电

  正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。

  《规范》要求空调器的电源线和电气控制线的连接要清晰明了、准确无误,无交叉缠绕;空调要采用专用分支电路,容量要满足大于空调器最大额定电流值的两倍;空调器要有专用电源插座,而且是带安全地线的三线插孔插座,小于等于4500W的空调器要使用16A插座,大于4500W的空调器要选用空气开关;空调器的安装要有良好的接地,接地线要专用;空调器的室内、室外连接线无拉伸、扭曲、缠绕。延长线要采用符合要求的导线,并在该产品规定的最大连线长度内。

  检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测。
隐患四:安装位置

  “ 空调安装位置也有很多讲究,并非用户喜欢装在哪里就装在哪里,否则会导致维修麻烦以及制冷效果不佳等后果。”金华苏宁电器售后服务中心主管方绍杭说。

  室内机一般要求机身离地1.8~2.2米,内机的出风口60厘米内不能有障碍物。

  同时对室外机也有要求,室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,让儿童不易触及,如安装在窗台下面,要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。
隐患五:噪音

  空调运行会发出一定的噪音,但是,如果噪音过大,则有可能是安装不当造成的。

  在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。这种情况,安装人员通过试机,很容易发现并改正该问题。

  同时,过滤网蒸发器冷凝器灰尘脏堵,送风不畅通,会导致送风噪音增大。系统缺氟运行,会导致压缩机噪音异常。因此,夏天在使用空调前应该彻底清洁空调器,将运行噪音维持在正常的状态。
亚欣空调养护技术有限公司http://www.yaxinshiye.com
其实,还有很多细节问题时常被忽视。如外机的安装位置是否比内机高?高了有哪些不利因素?外机距墙面的空间要空出多少?多余的管怎么盘?包扎带应从外往里扎,还是从里往外扎?为什么?怎样包扎才看不到内层的保温管?外机架角钢空角朝里好还是朝外好?机座螺丝从上往下穿好还是从下往上穿好?为什么?用机内氟气排放空气的正确(规范)操作法,从气门芯处排空气的弊端......等等。不知大家都注意了没有?
二楼所说细节问题现实生活中存在颇多,最常见的是外机高于内机,有的甚至置于楼顶上。而机主大多数都是外行人。
请问外机高于内机的弊端是。。。。。?我看很多都那样安装的!
2楼的版主再讲清楚些啊.有些小细节有时我们真没有注意.
我很久以前用过气门芯排过空气,但没出过问题,后来改了.现用粗管来排,排好了再拧紧.
包扎的话我是怎么方便怎么包.
安装架角钢我认为空角朝里比较牢固,但是上螺丝是非常的不方便,就换成朝外了.

以上各种细节请荣昌制冷再说说利弊啊,弊又在哪里???
大家好!

回复 #1 罪深梦死 的帖子

关于空调安装问题确实还有很多很多~~~
         可以上  www.kt5s.cn 上去提问~~  会给你做出详细的答复~
亚欣空调养护技术有限公司http://www.yaxinshiye.com
说得不怎么完善
外机高于内机的弊端是机子管内
容易油堵
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
说的好
返回列表