修一台三菱MSH-JO9UV空调,故障为电源灯闪,室外机不运转,测在闪灯之前室内机有AC220V输出,外机板上的继电器吸合后很快跳开,试换内外机连接线故障依旧,换外机板无效,试着把室外板和内外机连接线同时更换后试机正常。
一台春兰KFR-70LW/E2D空调,出现有时不能开机,有时显示E0故障,接修时已经有人修过未修好,试测室外供室内的+12V只有+5V,将室内外连接线的外机插件剪掉直接焊在印板上,试机正常。
接修一台春兰KFR-70LW/E2D空调,出现不定时停机故障,询用户此机已有人修过,但故障未排除,经试机检查制冷正常,但在拆外机盖子时故障出现,仔细检查外机板上的保险管和保险丝接触不良,更换一个新的保险管后试机正常。
接修一台松下CS-A719KW空调,故障 表现为运转几个小时后内机定时灯闪,测内机管温和环温均正常,试换内机板无效,试着将内机管温移至另一位置(靠近液管),试机正常。
接修一台松下CS-A1217KW空调,故障为有时空调自动开机,试断开应急开关板无效,断开接收板无效,更换内机板后故障排除。
前一阵修了一台格力小金豆1。5P空调,不制冷,测压缩机启动时电源电压只有150V,电流30A,试换压机电容无效,询用户此机已正常使用2年,最近才出的故障,心想叫用户买个稳压器算了,试着测了一下用户的进户电压却稳定在220V(压机启动时),查了一下用户的空调插座,原来是零线和地线接反了。调换后试机正常,(忘了说下,供电局的人都说他们的电压有问题,是电管站的原因,我晕了好久)
时间有限,就说这些。谢谢大家