今天我换美的3P压缩机,换完后,开机加氨,手不小心碰到外机铜管,被电了下,内机也有电,听用户讲以前被电过(空调没用好久)。我用排除法,把连接线一根一根拆下式,后发现内机漏电。看了下不是短路造成的。后把插坐两跟线对掉了,它就OK了,怎么会这样呢,(空调电源只有两项电,我开始还以为他是把零线和地线接到一起,被别人该电把零线和火线对换了,我曾经遇过这样的问题 |
-